=>>NEU: Die Crimpwochen 2024 in der Crimp Akademie<<=
Die [Crimppedia.com] die neue Technikbibliothek (Deutsch & Englisch) & Downloadarea von KabelForum!
Löten als Ersatz für Aderendhülsen z.B. in Schraubklemmen ist nicht zugelassen! (VDE 0100-520)!
Werden verlötete Leiterenden in Schraubklemmen befestigt, „fließt“ das Lot unter dem Druck der Schraube (Kaltfluss) und die Verbindung löst sich. Zudem entsteht am Ende des verlöteten Bereichs eine Sollbruchstelle an der bei mechanischer Belastung innerhalb kürzester Zeit Einzeldrähte abbrechen!
Die Folge sind erhöhte Übergangswiderstände mit der damit verbundenen erhöhten Wärmeentwicklung.
Bild: Defekter Netzstecker, verursacht durch eine verzinnte Litze die in der Schraubklemme des Netzsteckers befestigt wurde!
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelbrand
(1) Massiver Litzenverbund
(2) Flexibler Litzenleiter
(3) Übergang von Massiv auf Flexibel - Sichtbares Ende des verlöteten Bereiches
(7) Bereich in dem durch die Kapillarwirkung flüssiges Lot in den Litzenverbund fließt
(8) Mechanische Belastung der Sollbruchstelle (3)
Volker Kratt, KabelForum
D-42489 Wülfrath, Zur Löv 15
Tel. +49 (0) 176 – 999 783 78
email@kabelforum.de