Die Länger bzw. Größe der Ausläufe ist eine Vorgabe des Crimpkontaktherstellers.
Der Auslauf hinten (1) ist zwingend vorgeschrieben und muss vorhanden sein. Der Auslauf vorne (2) ist nicht vorgeschrieben. Der Auslauf vorne (2) darf maximal die gleiche Größe haben wie der Auslauf hinten (1). Die Crimpflanken im Bereich der Ausläufe dürfen nicht eingeschnitten sein.
Querschnittsbereich |
Länge |
Toleranz |
|
mm² |
AWG |
||
0,03 - 0,56 mm² |
AWG 32-20 |
0,25 mm |
+/- 0,15 |
0,30 - 0,81 mm² |
AWG 22-18 |
0,25 mm |
+/- 0,15 |
0,50 - 2,50 mm² |
0,40 mm |
+/- 0,20 |
|
2,50 - 6,00 mm² |
0,60 mm |
+/- 0,30 |
(Irrtümer und Änderungen möglich)