Fehler: Isolation beschädigt

isolation durch greifer beschaedigt

Keine Beschädigung der Isolation zulässig!
Druckstellen dürfen sichtbar sein!

Flache Greifer

Grundsätzlich gilt für alle Greifertypen:

Beim Abisolieren wird die Leitung im Greifer auf "Zug" belastet (2).
Der Greiferdruck (1) muss so eingestellt sein, dass die Leitung sicher gehalten aber durch den Druck nicht dauerhaft verformt wird!

Ist der Haltedruck im Grenzbereich bzw. ist die Zugbelastung (2)  z. B. durch stumpfe oder falsch eingestellte Abisoliermesser zu groß, kann die Leitung aus dem Greifer gezogen werden. Dies führt sehr oft zur Beschädigung der Isolation im Greiferbereich. Gleichzeitig kommt es zu Schwankungen sowohl in der Abisolierlänge wie auch in der Leitungslänge!

Greiferoberflaeche

Wichtig ist ebenso, dass die Greifer keine spitzen oder scharfkantigen Oberflächen haben welche die in die Isolation einschneiden könnten!